Hej
HART är ett protokoll som kan användas för att kommunicera (dubbelriktat) mellan ett styrsystem och med ”smart” fältutrustning. Vanligtvis använder man 4-20 mA signalen och överlagar HART kommunikationen på, så inget extra kablage behövs. Dock medför det att kommunikationen är förhållandevis långsam, typ 1200baud. Varje instrument har en adress som används vid kommunikationen och vid multdrop-koppling kan upp till 63 enheter sitta på samma slinga.
Men det vanligaste är nog att det endast sitter en givare på varje strömslinga(loop).
Med det HART kompatibla AI kortet kan då ”extra” information kommuniceras mellan givaren och styrsystemet förutom processvärdet som skickas över 4-20mA signalen. Kalibrering av givaren kan också utföras över HART, då användes vanligtvis en handhållen HART-dosa som kopplas in vid lämpligt kopplingspunkt, typ i korskoppling eller fältlåda. Beroende på givare kan olika information hämtas, exempel är kalibreringar, larmgränser, filterparametrar, antal slag för en ventil och mycket mycket mer.
Systemlösningar finns för att samla in informationen processa den för att kunna använda den och fatta beslut utifrån. Ett önskemål kan vara att få veta när det är dags att byta ventilen och kalibrera givaren då den börjar att visa fel. Systemen brukar heta nått i stil med Asset Optimering eller Asset monitoring, finns flera på marknaden.
Här är ett exempel på lösning från ABB
Asset monitoring 800xAWireless HART finns också nu som ett alternativ, dock inget jag har testat, vore intressant om någon som kört det kan skriva en rad om det.
//Staffan